    一、全国总体情况

    截止2008年2月27日17时,全国范围电网(包括国家电网公司系统、南方电网公司系统、地方电网及电厂送出自有线路)此次因灾停运电力线路共35739条,目前已恢复31889条,占总数的89.2%(其中,因灾停运500千伏线路119条,目前已恢复71条,恢复比例为59.7%;因灾停运220千伏线路348条,目前已恢复289条,恢复比例为83.1%;因灾停运110千伏线路885条,目前已恢复689条,恢复比例为77.9%;因灾停运10-35千伏线路34387条,目前已恢复30840条,恢复比例为89.7%)。 因灾停运变电站共2008座,目前已恢复1864座,占总数的92.8%。110-500千伏线路因灾倒塔共8381基。

    二、国家电网公司系统情况

    国家电网公司系统因灾停运电力线路共15705条,目前已恢复15392条,占总数的98.0%(其中,因灾停运500千伏线路79条,目前已恢复52条,恢复比例为65.8%;因灾停运220千伏线路199条,目前已恢复168条,恢复比例为84.4%;因灾停运110千伏线路394条,目前已恢复282条,恢复比例为71.6%;因灾停运10-35千伏线路15033条,目前已恢复14890条,恢复比例为99.1%)。因灾停运变电站共885座,目前已恢复831座,占总数的93.9%。110-500千伏线路因灾倒塔共3046基。其中:

    湖南电网因灾停运电力线路共5107条,目前已恢复4836条,占总数的94.7%。

    江西电网因灾停运电力线路共5875条,目前已恢复5870条,占总数的99.9%。

    浙江电网因灾停运电力线路共896条,目前已恢复868条,占总数的96.9%。

    三、南方电网公司系统情况

    南方电网公司系统因灾停运电力线路共7519条,目前已恢复7264条,占总数的96.6%(其中,因灾停运500千伏线路38条,目前已恢复19条,恢复比例为50.0%;因灾停运220千伏线路145条,目前已恢复119条,恢复比例为82.1%;因灾停运110千伏线路383条,目前已恢复359条,恢复比例为93.7%;因灾停运10-35千伏线路6953条,目前已恢复6767条,恢复比例为97.3%)。因灾停运变电站共859座,目前已恢复817座,占总数的95.1%。110-500千伏线路因灾倒塔共1682基。其中:

    贵州电网因灾停运电力线路共5075条,目前已恢复4886条,占总数的96.3%。

    广西电网因灾停运电力线路共924条,目前已恢复920条,占总数的99.6%。

    四、地方电网情况

    地方电网因灾停运电力线路共12505条, 目前已恢复9229条,占总数的73.8%(其中,因灾停运220千伏线路3条,目前已恢复1条,恢复比例为33.3%;因灾停运110千伏线路101条,目前已恢复45条,恢复比例为44.6%;因灾停运10-35千伏线路12401条,目前已恢复9183条,恢复比例为74.1%)。因灾停运变电站共264座,目前已恢复216座,占总数的81.8%。110-220千伏线路因灾倒塔共3223基。其中:

    湖南地方电网因灾停运电力线路共4817条,目前已恢复3794条,占总数的78.8%。其中,郴电国际因灾停运1729条,恢复840条,占总数的48.6%;怀化电力因灾停运2160条,恢复2084条,占总数的96.5%。

    五、电厂送出自有线路情况

    电厂送出自有线路因灾停运10条(500千伏线路2条,220千伏线路1条,110千伏线路7条),目前恢复4条(220千伏线路1条,110千伏线路3条),占总数的40.0%。110-500千伏线路因灾倒塔共430基。